Re: Ups w trakcie ... działania systemu...

Autor: Jacek Maciejewski <jacmac.wytnij_at_go2.pl>
Data: Sat 26 Mar 2005 - 15:39:51 MET
Message-ID: <1q7rkovkfgb1z.dlg@irish.pl>
Content-Type: text/plain; charset="iso-8859-2"

> Problem może durny: ale chcę dobić chociaż roku na tym serwerze :)

Problem rzeczywiście durny, ale ponieważ to nie mój sprzęt tylko
twój, to sporóbuj podłączyć do kompa UPS-a uprzednio podłączonego już
do sieci. W wiekszości UPS-ów wtedy we jest zwarte z wy
przekaźnikiem. Wystarczy że zadbasz o sfazowanie napięć pomiędzy
wyjściem UPS-a a tym dodatkowym gniazdem (choćby żarówką, tak, by
faza trafiła na fazę) Wtedy smiało podłączaj, a jak juz podłączysz to
wyciągnij stary kabel zasilający z gniazdka, UPS przejmie zasilanie i
wszsystko gra... na nowym miejscu (jak potrzebujesz UPS-a gdzies
indziej postępujesz odwrotnie (nie zapominając o sfazowaniu!).
Powodzenia i napisz jak ci poszło :))

-- 
Jacek
***K7S5AL, Athlon2400+, 512MB SDR, GF4MX440, Feel 300W***
            ***WD800JB, Liteon 52x32x52x, Belinea 19"***
Received on Sat Mar 26 15:45:12 2005