Użytkownik "FilipSz" <filip.szp@wp.pl> napisał w wiadomości
news:lvt48np15f6s.d6myscv5r635.dlg@40tude.net...
> W listwie mam bolce, lecz w gniazdku w scianie nie. Czy mozna uznac ze
> jesli w litwie sa to wystarczy?
>
> A co z zasilaczem? Slyszalem o przebiciach/
Witaj,
Skoro nie masz bolca ochronnego w gniazdku, to twój blok posiada starą
instalację dwuprzewodową TN-C. W takiej sytuacji nie ma prostego rozwiązania
na uziemienie obudowy kompa (tudziez innych urządzeń). Teoretycznie
najprostszym z nich jest podłączenie obudowy kompa
do...kaloryfera-instalacja CO znakomicie zastępuje przewód ochronny PE.Ale
po pierwsze, nie masz w takiej 'prowizorce' żadnego zabezpieczenia (kto wie
co strzeli Twojemu sąsiadowi do głowy-może bedzie chciał sprawdzić co się
stanie jak też się podłaczy do kaloryfera, ale tym razem przewodem
fazowym??), a po drugie trochę to głupio wygląda ;-)) Zdecydowanie lepszym
,ale nieco bardziej pracochłonnym rozwiazaniem jest stworzenie sobie w domu
własnej, niezaleznej sieci trójprzewodowej TN-S. Musisz za licznikem ale
przed zabezpieczeniami (może być w skrzynce bezpiecznikowej) rozdzielić
przewód PEN na PE i N (czytaj: dołączyć do PEN dodatkowy przewód) i
korytkami (o ile takowe masz) podciagnąć je do gniazdek. Gniazdka wymieniasz
na takie z bolcami i bolce łączysz z tym nowym przewodem (niech juz będzie w
kolorze zielono-żółtym dla porządku ;-) ).Po takiej operacji możesz sobie
założyc w domciu spokojnie zabezpieczenie róznicowoprądowe, które wraz z
bezpiecznikami (bądź wyłacznikami nadpradowymi) będzie czuwało nad
najmniejszym upływem prądu na obudowę urządzenia.
Życzę przyjemnej pracy ;) Na pewno się opłaci a jeszcze mozna się czegoś
nauczyc przy okazji.
PS. Zadnego mostkowania bolca z przewodem N w gniazdku jak to niektóre mądre
głowy Ci podpowiedziały. Zapomnij o tym jak chcesz długo i bezpiecznie żyć.
-- PZDR Seb@Received on Tue Mar 22 00:55:13 2005
To archiwum zostało wygenerowane przez hypermail 2.1.8 : Tue 22 Mar 2005 - 01:51:15 MET