Użytkownik "Oldboj" <bcbrWYTNIJTO@poczta.onet.pl> napisał w wiadomości
news:d1mj0a$iae$1@news.onet.pl...
>
> > W listwie mam bolce, lecz w gniazdku w scianie nie. Czy mozna uznac ze
> > jesli w litwie sa to wystarczy?
> NIE ---w ścianie musi być ,każdy elektryk Ci to zrobi nawet amator.Trzeba
> zrobić mostek między bolcem a zerem (NIE Z FAZĄ).Oczywiście trzeba
> zainstalować w ścianie gniazdko z bolcem. I to w zupełności wystarczy
Cooooooo???? Stary, własnie podałes genialny przepis na to jak szybko można
sobie ukrócić życie. Człowieku, chyba nie masz pojęcia czym to grozi!!!
Wystarczy jedno błahe obluzowanie zacisku w gnieździe wtyczkowym zacisku PEN
i masz piękne napięcie fazowe na obudowie niewyłączane przez ŻADNE (!!!)
zabezpieczenie (łącznie z nadprądowym). Żaden myślący elektryk nie zrobi
czegos takiego w starej sieci TN-C, chyba, że nie posiada elementarnej
wiedzy z zakresu zabezpieczeń-ale to już chyba nie jest wtedy elektryk.
-- PZDR Seb@Received on Tue Mar 22 00:20:13 2005
To archiwum zostało wygenerowane przez hypermail 2.1.8 : Tue 22 Mar 2005 - 00:51:18 MET