Re: UPS, ile porądu bierze komp?

Autor: BartekK <sibi_at_hell.art.pl>
Data: Sat 05 Mar 2005 - 00:20:27 MET
Message-ID: <d0aqm0$jit$1@nemesis.news.tpi.pl>
Content-Type: text/plain; charset=ISO-8859-2; format=flowed

ToMasz napisał(a):
> mam starego upsa APC1000 ale z nówka akumulatorkami 2x18. na wsazniku poboru
> mocy, jest 5 diód. jak komp+onitor chodzi, pali sie jedna, jak wyłącze
> monitor to gasnie nawwet ta jedna...
> niemam kabla com do tego upsa, czy ktos moze mi powiedziec jaki to ma byc
> kabel? jakie korzysci bede miał po podłaczeniu kabla? co moge sprawdzic,
> namieszac? wykres napiecia akumulatorów jakos mnie nie podnieca.
potrzebujesz kabla 940-0024c (jak chcesz to mam takie)
pomiar masz ok - ten zestaw bedzie gdzies tyle bral w spoczynku
w sofcie miedzy innymi mozes dokonac kalibracji, oraz dowiedziec sie o
aktualnie pobieranej mocy (co do 1% czyli 10VA w twoim przypadku - 100%
obciazenia = 1000VA). Rowniez dowiesz o przewidywanym czasie pracy (wg
aktualnego obciazenia i stanu akumulatorow)

-- 
| Bartlomiej Kuzniewski
| sibi@drut.org   GG:23319   tel +48 696455098
| http://www.allegro.pl/show_user_auctions.php?uid=338173
Received on Sat Mar 5 00:20:21 2005

To archiwum zostało wygenerowane przez hypermail 2.1.8 : Sat 05 Mar 2005 - 00:51:05 MET