MadMan wrote:
> Fajnie, tylko że nie wiem, jakie mam obciążenie...
Przepraszam, ale RTFM :)
1. To calculate the on-battery run time first determine the total load protected
by the unit in
Volt-Amps. Obtain load figures from either the labelling on the protected
equipment or the
accompanying literature. For loads specified in watts, multiply the specified
figure by 1.4. For
loads specified in Amps, multiply the specified figure by 120.
2. Add the individual loads to determine the total load.
3. Compare the total load of your system to the run time table below.
W skrócie:
Sprawdzasz pobór mocy każdego z elementów komputera i innych urządzeń
podłączonych do
tego UPSa. Google Ci pomogą, zresztą temat ile co w kompie bierze prądu był już
nieraz wałkowany
AFAIR (przeszukaj archiwum).
Później wartości podane w Wattach mnożysz razy 1,4, natomiast te w amperach razy
120 (dla wersji 120V).
Przypuszczam, że dla wersji 240V będzie to odpowiednio 2,8 i 240.
Niestety na elektronice i tych wszystkich "prądach" się za bardzo nie znam.
Sprawdź w instrukcji, o ile ją dostałeś, powyższy algorytm wziąłem właśnie z
wersji 120V.
Skoro piszesz, że Twój sprzęt żyje 18 minut na UPSie, to wynikałoby, że bierze
około 350 VA.
-- Pzdr made_myselfReceived on Thu Mar 3 18:35:19 2005