Re: UPS APC Smart - 2 pytania

Autor: made_myself <made_myselfSPAMIE_at_SSIJop.pl>
Data: Thu 03 Mar 2005 - 17:56:29 MET
Message-ID: <d07fjd$7au$1@news.onet.pl>
Content-Type: text/plain; charset="iso-8859-2"

MadMan wrote:

> 1. Czy umożliwia on tzw. "zimny start", tzn. wystartowanie z baterii?
> Wszystkie moje próby (tzn. naciskanie przycisku "I", "0" i kombinacji
> obu) spełznęły na niczym.

http://tinyurl.com/6ohfl

Na stronie producenta jest napisane, że obsługuje zimny start.
Co prawda jest to wersja 120V, ale myślę, że to nie "rzutuje".
W manualu do tej wersji jest napisane, że aby go wystartować
"na zimno", to należy przytrzymać przycisk "on/test" aż UPS da sygnał
dźwiękowy.

> 3. Ile czasu powinien ten UPS utrzymać mój konfig? Mierzyłem stoperem -
> było 18 minut (po 17 zaczął zamykać system), czy to dobra wartość?

W instrukcji dostępnej pod powyższym adresem na stronie nr 25 masz
tabelę pozwalającą obliczyć czas "życia" baterii w zależności od
obciążenia.

-- 
Pzdr
made_myself
Received on Thu Mar 3 18:00:26 2005

To archiwum zostało wygenerowane przez hypermail 2.1.8 : Thu 03 Mar 2005 - 18:51:05 MET