Marcin Marski <marski_marcin@o2.pl> wrote:
> A co sie stanie jesli wyladujesz akumulator w 95%, zamknie sie system, 
> prad powroci na 5min (tyle ze nawet serwer nie wstanie do konca) i znowu 
> zniknie? Istnieje szansa ze pradu braknie na dokonczenie zamkniecia 
> systemu? Jest to znany problem przy ustalaniu srategii pracy UPS-ow.
            Moj na stanie krytycznym trzyma jeszcze ponad 10-15 min w zaleznosci 
od obciazenia - troche dziwnie jest kalibrowany w stosunku do innych UPSow
o tej mocy i pojemnosci akumulatorow - szybciej sygnalizuje stan krytyczny, 
ale znacznie dluzej w tym stanie podtrzymuje. 
            Z praktyki z moja energetyka [gdzie indziej moze byc zupelnie 
inaczej] jest tak:
            1. w warsztacie stolarskim kilka budynkow dalej wlaczaj sie duze 
urzadzenia - spada napiecie, przygasaja zarowki - dziala AVR
            2. jak energetyka ma zly dzien to potrafi zdarzyc sie kilka-
kilkanascie zanikow po ~0,5-1, max 2 sek. Takie dziwne zaniki - ktotsze 
przezywal nawet lepszy zasilacz bezpodlaczonego  UPSa.
            3. jak cos robia to nie ma napiecia po 0,5-1,5h. Ale jak juz wroci to 
dziala OK.
-- Pozdrawiam, Michal Bien mailto:mbien@mail.uw.edu.pl #GG:351722 #ICQ:101413938 Stop dla patentow na oprogramowanie! Dodaj swoj glos: http://patenty.komada.org/index.phpReceived on Mon Feb 21 12:55:21 2005
To archiwum zostało wygenerowane przez hypermail 2.1.8 : Mon 21 Feb 2005 - 13:51:25 MET