Sat, 27 Nov 2004 22:52:58 +0100, na pl.comp.pecet, Grisza napisał(a):

> Witam
> W związku z częstymi awariami zasilania zakupiłem ups firmy Powercom.
> Wszystko było OK, ale z ciekawości zacząłem przeglądać logi.
> A tam od trzech dni na wyściu ok. 245V.
> Wcześniej woltaż na wyściu pokrywał się z tym z sieci.
> Ale wtedy w sieci było cały czas ok. 225V.
> Z logów wynika, że kiedy w sieci napięcie spada poniżej 216V
> (od trzech dni jest w zakresie 210-216), UPS podnosi do 245.
> Czy tak powinno być?

Podbija napięcie (w Everach to się zwie AVR, a w APC - SmartBoost).
Zasadniczo powinien dawać ok 230. Sprawdź w sofcie firmowym, czy nie możesz
zmienić napięcia wyjściowego. Jeśli nie to proponuję profilaktyczny kontakt
z producentem.

-- 