Re: "czysty sinus" w UPSach

Autor: peterphk <peterphk.no-fq.spam_at_wp.pl>
Data: Wed 01 Sep 2004 - 22:09:59 MET DST
Message-ID: <ch5a9s$79o$1@news.dialog.net.pl>
Content-Type: text/plain; charset=ISO-8859-2; format=flowed

MaYa napisał(a):

> Witam !
>
> wlasnie przegladam reklame zasilaczy awaryjnych EVERa, a w niej "Producenci
> sprzetu komputerowego (...) stosuja zasilacze z aktywnym PFC, ktore w wielu
> przypadkach nie toleruja napiecia innego, jak sinusoidalne w zasilaczach
> awaryjnych".
>
> Czy to jakis chwyt marketingowy, czymoze szczera prawda ? Czy bedac w
> posiadaniu porzadnego zasilacza 360W Thermaltake'a i monitora 17' powinienem
> leciec po UPSa EVERA, bo to w koncu "unikatowe rozwiazanie w tej klasie
> urzadzen" ?

tak prawde mowiac to opis przedstawiony przez Ever'a troszke kloci sie
ze specyfika dzialania aktywnego PFC bo jest to wlasnie od tego zeby
wyrownywac wszelkie odchylenia od normy w przebiegu ... czyli jezeli
ksztalt przebiegu odbiega od normy to jest wyrownywany przez aktywne PFC
  (oczywiscie do pewnych granic i nie wiem jak sie zachowa w przypadku
trojkata:) a takie przebiegi daja niektore najtansze UPS'y)

Uzywanie UPS'ow z czysta sinusoida na wyjsciu jest jak najbardziej
wskazane dla wszelkiego sprzetu elektronicznego a szczegolnie jezeli ten
posiada transformatory lub sa to jakies silniki. Poza tym przebieg
sinusoidalny to wieksza oszczednosc pradu (mniejsze straty przy
przetwazaniu).

Jezeli tylko masz na to kase to polecam zakup takich UPS'ow a z tego co
wiem to Ever robi jedne z najtanszych i nie sa zle ...