Re: UPS spalił zasilacz?

Autor: Piotr Gogolewski (docent_at_panoramix-net.pl)
Data: Mon 29 Dec 2003 - 23:20:42 MET


Wskutek reakcji <ucs0vvodae9fbg0ivql7a59aafi04ol271_at_behind.the.shadows>
z molekułą Sztoker powstało:
> On Mon, 29 Dec 2003 13:02:04 GMT, Piotr Gogolewski wrote:
>
>>Z góry przepraszam za głupie pytanie, ale czy sprawdziłe? bezpieczniki?
>
> Pytanie świetne, bo dzięki niemu poleciałem do sklepu, kupiłem
> identyczny i UPS zadziałał jak za starych, dobrych czasów. Niepokoi mnie
> tylko, dlaczego padniecie bezpiecznika w UPS-ie skasowało zasilacz?

A jesteś pewien że nie na odwrót? Ile bezpieczników poleciało (tylko wyjście
czy oba, przy założeniu że małe upsy mają standardowo 2), jakich ( szybkie/
zwłoczne) i w jaki sposób (zwyczjnie przepalone/"usmażone" z przydymieniem)?
Jeśli drugie z odpowiedzi na 2/3 pytań w poprzednim zdaniu są właściwymi to
stawiałbym raczej na zasilacz robiący zwarcie, a nie jakiekolwiek
szwankowanie upsa.

-- 
Piotr Gogolewski -{ Serwis "Docent OnLine" http://www.chemia.px.pl }-
-{ klucz PGP & Geek Code: mail docent_at_panoramix.net,pl -s"get pgp" }-
-{       BIOS jest błysko-zdolny i w skarpecie, więc może być      }-
-{                  stopniowany jak trzeba.  (`Chemical' na p.c.p) }