Autor: Sławomir Stępniak (slawstep_at_poczta.onet.pl)
Data: Wed 26 Nov 2003 - 01:43:00 MET
in news:bq0hu1$8m0$1_at_korweta.task.gda.pl , *Krzysztof Łątkowski* wrote:
> Sprawdz czy w gniazdku uziemnienie nie jest zmostkowane razem z zerem.
> Chociaż wtedy to raczej są problemy z dzwiękiem (buczenie)
WKF połaczenie bolca uziemiającego (PE) w gniazdku z zerem (N) nie
jest złe samo w sobie. Obowiązujące normy nie dopuszczaja już
takiej możliwości w nowobudowanych instalacjach, ale w istniejącej
dwuprzewodowej instalacji mogą istnieć. Jesli pojawiają się jakieś
problemy, to wynikają ze złej jakości starych, dawno przegrzanych
styków na połączeniach w puszkach.
Jeśli nie ma możliwości wymiany instalacji na trzyprzewodową, to
już lepiej niech będzie taki mostek, byle porządnie skręcony.
Bo bez tego np. listwa przeciwzakłóceniowa robi za zwykły
rozdzielacz (warystory wiszą sobie jedną nogą w powietrzu).
-- Pzdr.:.Sławomir Stępniak.:.slaw1step_at_poczta1.1onet.pl (bez cyfr)
To archiwum zostało wygenerowane przez hypermail 2.1.7 : Wed 19 May 2004 - 11:44:23 MET DST