Re: UPS - jak to jest z tą mocą ?

Autor: Radoslaw Sokol (rsokol_at_magsoft.com.pl)
Data: Wed 05 Nov 2003 - 16:10:50 MET


Hi,

Bach wrote:
>
> Drukarka jeszcze trochę W

Drukarki nie podłączaj. Nie ma sensu skracać sobie czasu
podtrzymania. Prawdopodobieństwo, że zasilanie "padnie" akurat
w czasie drukowania, jest dość niewielkie.

> Co się stanie jeżeli przekroczę max UPS-a, nie odpali się czy
> będzie działał krócej ?

Wyłączy się prawie natychmiast (wyłącznik przeciążeniowy).

> Rozumiem że jak ja nie zareaguję (bo nie będzie mnie przy kompie)
> to po wyczerpaniu mocy z UPS-a, komp sam się wyłączy (tz. w kulturalny
> sposób)

To zależy od oprogramowania UPSa. Ja np. nie korzystam z
oprogramowania i pozwalam, by w razie długiej przerwy serwer
się wyłączył "niekulturalnie". Istnieje jednak możliwość
automatycznego zamknięcia systemu (w przypadku niektórych
UPSów i niektórych systemów operacyjnych).

-- 
|""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""|
| Radosław Sokół  |  mailto:rsokol_at_magsoft.com.pl          |
|                 |  http://www.grush.one.pl/              |
\................... ftp://ftp.grush.one.pl/ ............../


To archiwum zostało wygenerowane przez hypermail 2.1.7 : Wed 19 May 2004 - 11:37:48 MET DST