Autor: Shrek (lskorupk_nospam_at_wp.pl)
Data: Mon 17 Mar 2003 - 19:36:14 MET
Dnia 17 mar 2003, "Peterphk" <peterphk.no-fq-spam_at_poczta.onet.pl>
zapodal(a):
>> i wydaje mi sie ze jest zmasowany z obudowa zasilacza !!!
Dobrze ci sie wydaje. Przy zerowaniu masz zero na obudowie, zanaczy zalezy
co rozumiesz przez "zmasowanie":)
>
> Jakby zrobili tak jak mowisz to polowa ludzi po zakupie nowego kompa
> zaraz by leciala do serwisu, a pozniej na pogotowie z porazeniem
> pradowym:) Jezeli nigdy nie probowales dotykac bezposrednio fazy to
> mozesz sprawdzic jaki to prad wielki i co by sie dzialo jakby ktos
> puscil bezposrednio faze na obudowe ...
Ja pare razy sprawdzilem, ale nie na kompie i nie specjalnie;) A tak
powaznie to mowimy o podlaczeniu zera do obudowy a nie fazy. I teraz:
- zero to niestety nie jest zero woltow (a dokladniej potencjal "ziemi").
Przez ten przewod plynie prad, przewod ma rezystancje i niestety zgodnie z
prawem oma odklada sie na nim napiecie. 20 V to duzo, choc zalezy jak
daleko jestes od transforamtora, tak czy inaczej zle.
- ma to jeszcze inne wady dlatego obecnie stosuje sie instalacje
trojprzewodowa.
I teraz jesli masz siec i kompy sa zasilane z roznych faz to sprawa sie
komplikuje - efekty sa czasem zaskakujace (a nawet szokujace;).
> Poogladaj schemat zasilaczy ATX. Dodaktowo jak nie masz zaufania to
> wez multimera i sprawdz czy jest jakies przejscie miedzy obudowa
> kompa a faza lub zerem (oczywiscie po odlaczenia z gniazdka:)
Oczywiscie, gdyby bylo inaczej to polowa (no moze mniej) mialaby 220 na
obudowe, a to dlatego, ze gniazda czesto nie sa podlaczone zgodnie z norma
(ba popularnych gniazdek typu:
o o polaczenie wyglada tak o o
o | o |
| | |
o | o |
o o o o
nawet sie nie da co wynika z ich konstrukcji (zawsze jedno gniazdko bedzie
zle, bo jest lustrzanym odbiciem drugiego), wiec niby skad zasilacz ma
wiedziec, gdzie jest faza a gdzie zero? Ale przedpiszcza mial racje - zero
nie jest polaczone z obudowa, ale bolec ochronny tak - w przypadku
zerowania zero jest polaczone w gniazdku z bolcem, wiec do bolca przy
podlaczonym kompie do sieci 220 masz podlaczone zero, bolec z kolei jest
polaczony z obudowa - masz zero na obudowie.:)
Pozdr.
-- Lukasz "Shrek" Skorupka.
To archiwum zostało wygenerowane przez hypermail 2.1.7 : Wed 19 May 2004 - 09:40:01 MET DST