Autor: Aikus IP (aikus_at_USUNTObox43.pl)
Data: Mon 17 Mar 2003 - 14:11:43 MET
> Nie jest rozwiązaniem dobrym, ale jest jedynym, jeśli nie masz
> dostępnego jakiegoś pewnego uziemienia.
Nie koniecznie! Mozna zmostkowac bolec z zerem i jednoczesnie
pociagnac kawal druta jakiegos do kalory... no moze lepiej do seici
wodociagowej - to zawsze uchodzilo za najlepsze powszechnie dostepne
uziemienie.
> Podstawową wadą zerowania jest to, że ktoś może wskutek zmian
> w instalacji zamienić zero z fazą,
Nooo tutaj sie nie zgodze. Sorki, ale jednak nie. Okazuje sie, ze
ktory przewod jest zerowy a ktory fazowy to jednak jest scisle
okreslone i pilnowane przez energetykow.
CO NIE ZMIENIA FAKTU, ze rzeczywiscie w pewnym scisle okreslonym
przypadku (***)faza na przewodzie zerowym MOZE SIE POJAWIC. A kiedy
tak sie dzieje - na ten temat pisalem juz kiedys w dosc bogatym watku
gdzie pisali tez inni ludzie, ktorzy duzo na ten temat wiedzieli.
Zapraszam do archiwum. Watek mial bodajze tytul "Zerowanie kompa" czy
jakos tak. Na pewno jest!
> Lepsze jest zerowanie niż podłączanie bolca np. do kaloryfera
> czy instalacji wodnej.
No wlasnie... Tu sprawa jest zawsze dyskusujna, ale jak mowilem mozna
to zrobic jednoczesnie i wtedy powinno byc OK. Bo ewentualne roznice
potencjalow wystepujace pomiedzy przewodem zerowym a ziemia wynikaja
tylko z pradow pelzajacych (wiglotne sciany, kiepska izolacja) i w tym
wypadku zostana one zneutralizowane (ladunek poplunie sobie poprostu
do ziemii). Gorzej jesli zaistnieje sytuacja (***) taka... Wtedy z
tego druta laczacego zero/uziemienie z kranem moze poleciec dym:)...
...
Wlasnie!!! Moze by w ten drut jeszcze szeregowo bezpiecznik jakis... 5
Amperowy powiedzmy wsadzic... No... Dokladnie! To powinno zalatwic
sprawe.
-- Pozdrowienia! Powiedzial Aik... i zniknal! Kiedys widzialem Ptaka i Drzewo, ale jest OK.:) www.aikus.prv.pl
To archiwum zostało wygenerowane przez hypermail 2.1.7 : Wed 19 May 2004 - 09:39:53 MET DST