Re: Zasilacz o nietypowym wymiarze

Autor: Sebastian Bialy (heby_at_poczta.onet.pl)
Data: Wed 05 Mar 2003 - 23:47:28 MET


Tomasz Jurgielewicz wrote:

> A co z róz.nica; potencja?u masy?

> Bo prawie na pewno be;dzie.

Mierzylem - brak. 2 rozne zailacze. Chyab ze mialem szczescie.

> Poza tym sta?e napie;cie z zasialcza impulsowego chyba
> nie jest do kon'ca sta?e. Jes'li tak jest to w skrajnym przypadku
> doprowadzisz do zwarcia bo przetwornice wystartuja; na 100% w innej fazie.

Nie chce laczyc rownolegle - jedyny punkt wspolny to masa. Jesli
projektant niczego nie namieszal przy budowie zasilacza, to masy ich nie
powinny znalezc zadnego polaczenia galwanicznego przez przewody
zasilajace 220 a to oznacza, ze prad wyrownawczy nie mial by gdzie
plynac. Po prostu masy beda mialy wspolny potencjal. Z reszta poswiece
jedna wtyczke na to, zeby go wyrownac. Ale raczej wielkich pradow sie
nie spodziewam.

-- 
Sebastian Bialy - heby_at_poczta.onet.pl


To archiwum zostało wygenerowane przez hypermail 2.1.7 : Wed 19 May 2004 - 09:36:23 MET DST