Re: watercooling

Autor: Paweł Paroń (pawelp_at_freeland.lublin.pl)
Data: Fri 17 Jan 2003 - 11:00:50 MET


In article <b07454$453$1_at_foka.acn.pl>, benek wrote:

> dlugosc weza - sprawdz ile tak na prawde l/h przepompowuje ta slabizna
> AquaEL w tym ukladzie (czyzby ponizej 100l/h dla tej mocniejszej pompki)

Może to wystarczy? Po co pompować wodę pod dużym ciśnieniem i grubymi
rurami, skoro i tak nic już to nie poprawi? Jeżeli jest tak, jak piszesz,
czyli przepływa 100l wody na godzinę, to jeżeli woda w bloku ogrzeje się
tylko o 1 stopień, to odbiera w tym czasie taką moc:

4180J/(kg*K)*1K*100kg/3600s=116,1W

To chyba nie jest za mało?

Natomiast nie jestem pewien co się dzieje, jeżeli zwiększasz ten przepływ
tak, że woda nie zdąży się ogrzać. Być może jest jakiś optymalny przepływ,
dla którego chłodzenie jest najlepsze, ale nie znam się na tym, nie chcę
wymyślać głupot.

Paweł



To archiwum zostało wygenerowane przez hypermail 2.1.7 : Wed 19 May 2004 - 09:04:04 MET DST