Autor: Bogdan Drozd (bodro_at_klub.chip.pl)
Data: Thu 23 Aug 2001 - 19:31:03 MET DST
"Steve" <steve_at_gip.com.pl> napisał:
> Jedno małe ale....
> Jeśli połączysz bolec uziemiający z przewodem "zero". to może się
okazać że
> będziesz miał różnice potęciałów np. z kaloryferem. A dlaczego.....
to
> proste. Przewód "zero" ma potęciał środka gwiazdy transformatora
> zasilającego wasz dom/blok a nie uziemienia. Ponieważ obciążenie na
> poszczególnych fazach nieco oscyluje, a trafo nie ma nieskończonej
> obciążalności prądowej to może się zdażyć że będziesz miał kilka a
nawet
> kilkanaście wolt różnicy do zera uziemienia. No i wtedy wystarczy
karta
> sieciowa lub coś takiego i się wszyscy dziwią że się sypie....
> Szczerze ja wolę kaloryfer.....
Kto nie woli - zwłaszcza w zimie? Ale trzeba się zdecydować - albo
kaloryfer, albo zero z gniazdka, mieszać nie należy. Mierzyłem
napięcie zmienne między "zerami":
zero sieci i kaloryfer - 0,35V
zero sieci i ekran "kablówki" - 0,2V
-- Bogdan Drozd, Czluchow mailto:bodro_at_klub.chip.pl ICQ 96394171