Autor: Mariusz (R) (mariusz_at_cz.onet.pl)
Data: Fri 17 Nov 2000 - 11:43:38 MET
Cześć !
Radoslaw Sokol napisał(a) w wiadomości: <3A150188.6B880BFC_at_iname.com>...
>Hi,
>
>Adam Salamon wrote:
>>
>> Przylaczam sie do pytania, bo moj komp chodzi 24h/dobe :)
>> Monitory to przewaznie 1,2-2 A przy 220V, a komputer max 200-300W
>> Jezeli ktos sie na tym zna, to niech policzy i przysle na grupe.
>
>Monitor 15"/17" to przeważnie koło 80 W do najwyżej 120 W, komputer
>jak przekroczy 100 W to jest dużo (najbardziej rozbudowane zestawy
>typu Athlon 1 GHz i jakaś karta AGP Pro mogą brać do 200 W). Podawanie
>prądów szczytowych przy zasilaniu prądem zmiennym jest troszkę bez
>sensu :) Chyba, że cos(fi) jeszcze się zmierzy :)
No chyba nie jest tak jak mówisz. Jak masz zasilacz 230W, montujesz Athlona,
geforca to musisz wymienić zasilacz na 300W. I co, myślisz że pobiera 100
wat z sieci, a daje na wyjściu 300W? Qrcze, to by było perpetum mobile. Jak
oddaje do kompa 200W, to z sieci pobiera ponad 200W ze względu na sprawność
80-90% takiej przetwornicy. To "ponad" jest zamieniane w ciepło. I tak jak
do kompa idzie 300W to z sieci jest pobieranie ponad 300W. A dlaczego tego
nie widać na zwykłym mierniku? Ano bo przy przetwornicach niezbędny jest
miernik true R.M.S, a i wtedy nie zawsze wynik pomiaru jest poprawny.
Przetwornica ma wybitnie impulsowy przebieg poboru pradu, którego nie da się
zmierzyć zwykłym miernikiem, do tego dochodzi jeszcze przebieg odkształcony.
Problem doskonale widać przy projektowaniu instalacji elektrycznej. Jak w
ten sposób obliczysz moc pobieraną przez sprzęt komputerowy, i wyjdzie ci
np. bezpiecznik 4A, to jak już taka instalacja powstanie, to co chwila taki
bezpiecznik będziesz biegał i włanczał..... Ale to już inna bajka....
Zresztą z tego m.in. powodu do instalacji zasilających sprzęt komputerowy
powinno się stosować obwody i linie wydzielone z całej instalacji.Dlaczego w
takim razie przetwornica impulsowa, a nie zwykły transformator, było by bez
problemu....? Ano dlatego że przetwornica ma sprawność 80..95% a układy
oparte na zwykłych transformatorach mają sprawność 40..55%, czyli połowa do
kompa, a połowa na ciepło.....
Pozdrawiam
Mariusz
To archiwum zostało wygenerowane przez hypermail 2.1.7 : Tue 18 May 2004 - 20:53:58 MET DST