Użytkownik "Przemyslaw Frasunek" <venglin_at_freebsd.lublin.pl> napisał w
wiadomości news:8mr31j$136$1_at_lubi.freebsd.lublin.pl...
> Mam problem z APC BackUPS 500. Podłączyłem pod niego dwa komputery
> (bez monitorów). Obciążenie jest nieduże, UPS wytrzymuje ok. 30-40 minut.
>
> Problem występuje raz na kilkanaście zaników napięci (wymuszonych
przyciskiem
> Test lub naturalnych). Otóż, przy przełączaniu z zasilania bateryjnego
> na sieciowe, jeden z komputerów się resetuje.
Odpowiada za to pin 1 zasilania (power good), bodajże pomarańczowy kabelek.
Płyta AT - krańcowy pomarańczowy kabelek odpowiada za start płyty.
Ja po prostu wyjąłem go z wtyku. Ale żeby płyta wystartowała do musi być tam
podany
sygnał Hi (+5V). Ja to zrobiłem przez opór 1kOhmowy (choć nie wiem po co) z
sąsiedniego
- czerwonego (+5V) kabelka. Rozwiązanie to ma ten mankament że sygnał ten
powinien pojawić się
po ustabilizowaniu zasilania i zaniknąć jeżeli zasilanie spadnie poniżej
określonego progu.
UWAGA!!! robiłem to parę lat temu a pamięć jest zawodna, ale z grubsza
powinno pasować.

Darek Bartylak