Autor: Bankowy (arpad_at_polbox.com)
Data: Mon 03 Jan 2000 - 14:40:05 MET
>gdyby natychmiastowo nie daloby
>> sie odlaczyc bloków energetycznych...
>Ok. Da sie natychmiastowo odlaczyc i co sie robi z energia wytworzona
>przez generator w tym ulamku sekundy ?
Heh, a jak pod baterię podłączysz żaróweczkę i nagle ją odłączysz to co...
bateria wybuchnie? Nie ma obciążenia... nie ma przepływu prądu i tym samym
poboru mocy...
Bloki energetyczne są to inaczej generatory synchroniczne... Pod wpływem
zbyt dużego obciążenia taki generator może z tego synchronizmu wypaść... Czy
może stać się asynchronicznym z powodu nagłego zdjęcia obciążenia??? Może,
tego jednak niewiem...(a jeśli nawet to jedynie na krótką chwilę co nie
grozi żadnymi konsekwencjami). Natomiast jestem przekonany że tylko bardzo
gwałtowne
zdjęcie obciążenia (mówię tu o ułamkach sekund...) mogło by podobny efekt
wywołać... Zastanów się czy jest to możliwe aby wszyscy o np. 23:50
odłączyli się od sieci... Nie jest... Nawet w przypadku bardzo gwałtownego
zmniejszanie się obciążenia, czas jego spadku będzie liczony w sekundach...
A w takim wypadku automatyka spokojnie odłączy nadmiarowe bloki... co
zresztą wcale nie jest konieczne...
>> Pomysl jak to sie ma do oswiadczenia o trudnosciach z nadwyzkami mocy...
>> jesli w ciagu ulamków sekund mozna odlaczyc nadmiarowe bloki...
>Ale co z energia z tych blokow.
>Natychmiastowa anihilacja ?
>O tym wlasnie mowil szef pse.
Ojej *10... To samo co wyzej...
-- ************************************************ e-mail: Bogdan.Skorupka_at_ien.pw.edu.pl UIN: 44877025 Nick: Bankowy ************************************************
To archiwum zostało wygenerowane przez hypermail 2.1.7 : Tue 18 May 2004 - 19:32:20 MET DST