Autor: Dariusz K. Ladziak (ladzk_at_ite.waw.pl)
Data: Wed 17 Nov 1999 - 13:11:43 MET
On 16 Nov 1999 20:10:27 +0100, infocomw_at_polbox.com
(=?iso-8859-2?Q?Maciej_Wi=EAckowski?=) wrote:
>Mam dwa pytania:
>
>1. Czy ktos wie, dlaczego siec robiona na wtykach BNC
>czasem kopie pradem? Przy niektorych sieciahc trzeba uwazac
>zeby nie dotknac jednoczesnie wtykow i obudowy komputera.
>Powiedzcie mi dlaczego tak sie dzieje i dlaczego tylko w niektorych
>sieciach? Moze mozna temu zapobiec?
Siec Ethernet w wersji koncentrycznej jest galwanicznie izolowana od
obudowy komputera. Jest to istotne ze wzgledu na fakt iz laczy ona
rozne komputery zasilane z roznych czesci sieci zasilajacej - i nie ma
gwarancji iz pomiedzy przewodami ochronnymi w tych sieciach
zasilajacych nie ma roznicy potencjalow. Oplot kabla koncentrycznego
powinien byc oczywiscie uziemiony - ale znow, ze wzgledu na mozliwosc
wystapienia pradow wyrownawczych i zaklocania transmisji kabel ow
uziemic wolno w jednym tylko punkcie. I teraz mamy przypadek -
koncentryk jest uziemiony/zerowany przy odleglym komputerze zasilanym
z innego kawalka sieci zasilajacej. Pomiedzy zerem owego kawalka sieci
a zerem przy twoim komputerze wystepuje roznica potencjalow. To jest
normalne, tak ma byc. Nienormalne jest to ze kopie - roznica
potencjalu pomiedzy poszczegolnymi sieciami zasilajacymi jest za duza.
Tyle ze za usuniecie tego stanu odpowiedzialny nie jest spec od
Ethernetu a energetyk - nalezy doprowadzic do zmniejszenia roznicy
potencjalow zera ochronnego (szyny wyrownawcze miedzy strefami
zerowania polozyc albo co?). W sytuacji gdyby metodami energetycznymi
nie dalo sie sprowadzic potencjalu oplotu onizej granicy akceptowalnej
ze wzgledow bezpieczenstwa mozna probowac czegos innego: Nalezy
ustalic granice stref zasilania posiadajacych wspolne uziemienie
przewodu zera ochronnego. W kazdej takiej strefie robi sie jeden
galwaniczny przewod koncentryczny. Koncentryki poszczegolnych stref
laczy sie przez osprzet sieciowy dajacy izolacje galwaniczna -
oczywiscie na tego typu osprzecie wystapi niespecjalnie zgodne z BHP
napiecie oplot - obudowa. Ale jedno pudelko mozna zamknac w pudle
izolacyjnym - wszystkich komputerow sie nie da. Czyli - jak nie mozna
problemu zlikwidowac to go nalezy zlokalizowac, lepiej miec
niebezpieczne potencjaly pood kluczem jak na kazdym biurku.
-- Darek > >2. dlaczego kopie wtedy tez zlacze drukarki? raz nawet drukarka zostala >uszkodzona, >a kabel sie spalil. > >Pozdrowienia >Maciek > > > > >------------------ [POLBOX - INFORMACJA] -------------------- >Zagraj w Internecie - w Brydza, Scrabble, Szachy lub Warcaby! >Nowy serwer gier online zaprasza - http://games.polbox.pl/ >------------------------------------------------------------ > > >
To archiwum zostało wygenerowane przez hypermail 2.1.7 : Tue 18 May 2004 - 19:17:44 MET DST