Re: UPSy

Autor: Michal Zielinski (zielinski_at_ckzeto.com.pl)
Data: Wed 10 Nov 1999 - 22:26:26 MET


> On Wed, 3 Nov 1999 00:28:05 +0100, "Buraq" <kajmis_at_box43.gnet.pl>
> wrote:

>> masz trzy typy upsow - offline czli po wylaczeniu zasilania
>> nastepuje przelaczenie na baterie, on-line ktore nie pamietam jak
>> dziala i line interactive ktore polega na tym ze kom caly czas dziala z
>> baterii ktora jest jednoczesnie ladowana. tutaj plusem jest zerowy czas
>> przelaczenia.

> Z tego, co doczytałem "line-interactive" różni się od "off-line"
> lepszą jakością napięcia wyjściowego, ale nie doczytałem się, co to
> konkretnie oznacza.

Line interactive przepuszcza wszelkie zaklocenia przez siebie, a on-line na
dobra sprawe generuje caly prad od nowa , wiec o zakloceniach nie ma mowy.

> Najlepszym rozwiązaniem byłyby pewnie zasilacze "true on-line", ale są
> one troszkę zbyt drogie. Stąd moje pytanie o filtry i podtrzymywanie.
> Kompy podłączone są przez listwy zasilające, które podobno odkłócają,
> ale nie zdaje to egzaminu.

Pomysl nad rozwiazaniem alternatywnym do true on-line, chociaz byloby ono
najlepsze. Pogadaj z lokalnym Zakladem Energetycznym, moze przepna Cie na
inna faze, wspomnij o maszynach generujacych zaklocenia itp. Byc moze
wystarczajacy okaze sie jakis stabilizator napiecia typu Line-R firmy APC.

Pozdrowienia
**********************************************************************
Michal Zielinski zielinski_at_ckzeto.com.pl ( Lodz)
Odpowiadajac usun REMOVE_ME z adresu
**********************************************************************
ICQ UIN: 9813568 +48 601 266310



To archiwum zostało wygenerowane przez hypermail 2.1.7 : Tue 18 May 2004 - 19:16:08 MET DST