Autor: Piotr Gasior (service_at_klimat.gda.pl)
Data: Fri 16 May 1997 - 06:40:58 MET DST
On 15 May 1997 13:49:44 GMT, cwaniak_at_kis.p.lodz.pl (Slawomir Sidor)
napisał(a):
>220V AC nie jest grozne dla zycia jesli nie nastapi zbyt dlugi przeplyw.
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
>(Sie gosc nie przytrzyma)
>No i nie mowie o osobach z rozrusznikiem. !
DOBRY BOZE!!! JEST GROZNY DLA ZYCIA !!!!!!!!
Stopien porazenia czlowieka zalezy od bardzo wielu czynnikow:
1. Natezenia pradu (oparzenia zewnetrzne i wewnetrzne; duze prady
pwoduja przenikanie do krwi barwnika miesniowego tzw. miogloiny,
ktora jest szkodliwa dla nerek.Wieksze jej ilosci powoduja
smiertelne zatrucie organizmu w kilka dni po porazeniu).
2. Czasu przeplywu ( dzialanie cieplne pradu na organizm, migotanie
komor serca).
3. Czestotliwosci (40-60Hz bardzo grozne ze wzgledu na migotanie komor
serca - u zdrowego osobnika!!!!; prad staly mniej grozny)
4. Drogi przeplywu: reka-reaka, lewa reka-nogi, prawa reka-nogi,
noga-noga (oddzialywanie na serce, uklad oddechowy)
5. Rezystancji ciala ludzkiego:
- skora 10k-1000k ; w zaleznosci od powierzchni styku,
zawilgocenia, potu.
- opornosc wewnetrzna ciala 700-1000 ohm
Droga przeplywu niema przy tym istotnego znaczenia. W przepisach
przyjmuje sie 1000 ohm.
6. Stanu fizycznego i psychicznego (podenerwowanie, pocenie,
oslabienie chorobowe itd.)
[cut]
>No tu bym dyskutowal .. jesli uda Ci sie nawet taki 6A wywalic przez siebie
>i tylko przez siebie to chyba faktycznie skonczym sie "tym drugim"
[cut]
"To drugie" to zweglenie ciala delikwenta, jezeli w ogole uda sie
"nawet taki 6A" przepalic (rozlaczyc) wylacznie przez siebie.
Wymieniane w dyskusji wylaczniki roznicowo-pradowe sa bardzo
skutecznym srodkiem ochrony przeciwporazeniowej ze wzgledu na duza
szybkosc dzialania i czulosc. A jaki prad znamionowy wypisany jest na
tabliczce znamionowej!? Prosze bardzo: 3 0 m A ( a zaczyna dzialac
przy ~15mA).
I to sa wartosci pradow (mowa oczywiscie o 220/380V AC) przy ktorych
zaczyna byc nieciekawie. Napiecia od ~24V w gore.
Zyczac jeszcze raz bezpiecznej eksploatacji
pozdrawiam :-)
Piotr Gąsior service_at_klimat.gda.pl