Witam!
Z gory przpraszam za przydlugi posting. Jest on wlasciwie off-topic.

Chcialbym podsumowac dyskusje na temat ochrony przeciwporazeniowej,
zwazywszy ze temat powraca, a lektura calego watku wprowadza wiecej
zamieszania niz pozytku. .
Zaznaczm, ze bede pisal o typowych instalacjach zasilajacych pradu
przemiennego NN (mieszkanie, biuro) w aspekcie tylko OP.

Od 1994 r wszystkie instalacje NN (do 1kV) nowe, remontowane i
modernizowane powinny byc wykonane zgodnie z PN-91/E-5009
(jest to doslowne tlumaczenie norm europejskich).
Do instalacji wykonanych przed tym terminem stosujemy stare przepisy
eksploatacyjne ( nie wdajac sie w szczegoly jest tu sporo niuansow).
Norma ta wprowadza nowa terminologie i wymagania dot. OP.

Terminologia (z lewej stara, z prawej nowa):
" zerowanie" - samoczynne wylaczenie w ukladzie siecowym TN-C

"uziemienie ochronne" - jw. ale w ukladzie TT
"przewod zerowy" - przewod neutralny N (izolowany)
"przewod zerujacy" - przewod ochronny PE
"przewod zerowy
uziemiany dodatkowo,
wkorzystywany do ochrony" - Przewod ochronno-neutralny PEN

Wszystkie obwody 1 fazowe powinny byc wykonane w postaci trzech
przewodow (L, N, PE), a wszystkie gniazdka powinny byc z bolcem.
Przewod ochronny PE powinien byc wyprowadzony bezposrednio z z
uziemionego punktu gwiazdowego transformatora zailajacego (TN-S) lub
wyodrebniony z przewodu PEN (TN-C-S), a punkt rozdzialu (np. w zlaczu
lub rozdzielni) powinien byc uziemiony tj. np poloczony z glownym
uziemieniem budynku.
W przypadku sieci TT przewod ochronny PE (dla poszczegolnych
odbiornikow) powinien byc podloczony pojedynczo lub grupowo do
uziemienia.
Instalacje 3 fazowe o przekroju <10mm2 powinny byc 5 przewodowe
(L1, L2, L3, N, PE). Reszta jw.

"Stare" (przed 1994) instalacje 2 przewodowe, jezeli spelniaja
wymagania odpowiednich pomiarow i ogledzin, moga byc eksploatowane
(mostek zero-bolec).

Instalacja powinna zapewniac samoczynne, s z y b k i e wylaczenie
napiecia zasilajacego w warunkach zkloceniowych. zrealizowane poprzez:
przepalenie bezpiecznika, zadzialanie wylacznika instalacyjnego
(popularna es-ka) lub wylacznika roznicowo-pradowgo. Zastosowanie
jednego lub kliku z ww. urzadzen uzaleznione jest od konretnych
warunkow (m.in. rodzaj sieci, wzgledy ekonomiczne etc.).
Wylaczniki roznicowo-pradowe stosujemy obligatoryjnie w miejscach o
podwyzszonym ryzyku porazenia - np. lazienki, pralnie, place budowy.

Uff... ale sie rozpedzilem z ta teoria. Zainteresowanych prosze o
maile lub polecam stosowne przepisy (PN).

Jeszce odniose sie do kilku wypowiedzi Szanownych Kolegow.

On 14 May 1997 00:13:05 GMT, "Sylwek Orlik" <sylor_at_polbox.com>
napisał(a):
>Wszystko sie zgadza z tym, ze trzeci przewod jest podlaczany do uziemienia,
>a nie do zera. Bo w przeciwnym przypadku nie daloby sie zastosowac
>zabezpeczen roznicowopradowych, o czym szanowny przedmowca sam raczyl
>napisac.
Mozna zastosowac! Rozdzial PEN na PE i N odbywa sie przed wylacznikiem
roznicowo-pradowym, a za wylacznikiem nie wolno ich laczyc np. mostek
w gniazdku.
>Wspolczesne normy w przypadku nowooddawanych instalacji elektrycznych
>wymagaja stosowania uziemienia (nie uzerowania) ochronnego, oraz
>zabezpieczen roznicowopradowych.
W zaleznosci jak zrealizowano uklad sieci i lokalnych warunkow.
Stosowanie wyl. roznicowo-pradowego jest korzystne ze wzgledu na
szybkosc jego zadzialania, ale nie zawsze konieczne (patrz wyzej)
chociazby ze wzgledow ekonomicznych.

On 13 May 1997 19:46:47 +0200, EMITER_at_elektron.pol.lublin.pl (Adam
Zams) napisał(a):
o sieci 3 przewodowej
[cut]
>Tak sie robi np. w instalacjach zasilania komputerow
>polaczonych w siec, w pomieszczeniach z precyzyjna aparatura
>pomiarowa, aparatura medyczna (tez pomiarowa :) ) - czyli tak jak
>napisales wszedzie tam gdzie istnieje koniecznosc wyroznienia zera
>roboczego i ochronnego, do celow zabezpieczeniowych lub pomiarowych.
[cut]
Tak sie robi we wszystkich nowych i modernizowanych instalacjach!
W przypadku zailania apartury medycznej, a szczegolnie stosowanej na
salach operacyjnych wymagania sa duzo ostrzejsze (inne napiecia
bezpieczne, prady uplywu, wyrownawcze rzedu kilku mA moga miec
kolosalne znaczenie) i jest to bardzo sliski temat dla wykonawcy i
pomiarowca.

On 14 May 1997 00:12:43 GMT, "Sylwek Orlik" <sylor_at_polbox.com>
napisał(a):
>Tak? A co z zakłóceniami odkładanymi na przewodzie zerowym użytym zamiast
>uziemienia. Mój znajomy zajmujący się zawodowo zabezpieczeniami w
>E.C.Siekierki twierdzi z całą stanowczością, że w takiej konfiguracji nawet
>lekko zużyta aparatura do golenia wytwarza zakłócenia mogące spowodować
>zadziałanie zabezpieczeń różnicowoprądowych, a co dopiero pralka, czy
>lodówka. A wtedy jak nie mamy UPS-a...

W przypadku koniecznosci stosowania wyl. roznicowo-pradowych, przy
wystepujacych duzych zakloceniach mogacych spowodowac falszywe
wylaczenia w obwodach zasilania komputerow montuje sie specjalne
modele tychze (co podnosi oczywiscie koszty instalacji). Dobrym
zwyczajem jest wydzielenie obwodow zasilania komputerow.U mnie w domu
- standard instalacja - pralka (duzy odbiornik o charakterze
indukcyjnym) chodzi na swoim bezpiczniku, a reszta gniazdek (komputer)
na swoim. W profesjonalnym wydaniu system zasilania komputerow(sieci)
jest wydzielona instalacja skladajaca sie m.in z przetwornic
~220V/~220V, ktore filtruja wszystie smieci.

Zyczac wszystkim bezpiecznej eksploatacji
pozdrawiam :-)