Autor: Grzegorz Bodaszewski (warta_olsztyn_at_telbank.pl)
Data: Mon 11 Nov 1996 - 02:37:36 MET
Tomasz Leszczynski <zeton_at_ornak.waw.pdi.net> wrote:
>1. Jakie znaczenie ma polaryzacja gniazdek (czyli takie same umiejscowienie
>dziurki sily i dziurki zera w stosunku do bolca uziemienia)?
W zasadzie nie ma znaczenia.
>2. Wyczytalem, ze kazdy segment sieci trzeba uziemiac tylko w jednym punkcie.
>Nie wiem czy stad wynika ze TRZEBA uziemiac czy tez MOZNA i wystarczy zrobic
>to tylko w jednym punkcie (zapewne przy ktoryms z 2 terminatorow)?
'Uziemienie' (tzn. polaczenie terminatora z masa komputera) jest
wysoce wskazane - zmniejsza szanse na powstawanie zaklocen w kablu,
aczkolwiek przy malych odleglosciach ethernet dziala rowniez bez
uziemiania terminatorow. Jezeli to robisz, to TRZEBA w jednym punkcie,
NIE WOLNO w dwoch.
>3. Czy jesli zazadam od szkolnego elektryka zeby wszystkie gniazdka
>"komputerowe" w szkole byly z tej samej fazy i z tego samego uziomu to
>czy to wystarczy i potem moge juz smialo spinac sprzet? A moze nie trzeba
>az takich rygorow?
Wspolna faza to gruba przesada. Wspolny uziom jest niezbedny.
Wysoce wskazana (moim zdaniem niezbedna, ale w praktyce bywa
roznie) jest instalacja trojprzewodowa, z zerem ochronnym
oddzielonym od roboczego.
>4. O ile polaryzacje gniazdek latwo sprawdzic (probnikiem) to jak sprawdzic
>pozostale wymagania (wycyztalem ostrzezenia przed zamknieta petla uziemienia-
>co to jest i jak sie to sprawdza)?
Petla uziemienia moze sie zrobic wtedy, kiedy masz rozne uziomy
w gniazdach zasilajacych polaczone siecia komputery.
Swoista jej odmiana jest polaczenie z masa komputera terminatorow
na obu koncach kabla Ethernet :-)
Grzegorz Bodaszewski
== warta_olsztyn_at_telbank.pl
= Proszę w miarę możliwości o prywatną korespondencję
= z polskimi literami w kodzie ISO-8859-2
To archiwum zostało wygenerowane przez hypermail 2.1.7 : Tue 18 May 2004 - 12:55:37 MET DST