Re: Laczenie rownolegle portow szeregowych

Autor: Maciej Bebenek (maciej_at_blue.maloka.waw.pl)
Data: Fri 23 Feb 1996 - 16:05:12 MET


Grego_at_RMnet.IT (Gregorio Kus) wrote:

> Czy mial ktos do czynienia z laczeniem wiekszej ilosci maszyn
>za pomoca portow szeregowych? Zarowno wyjsc jak i wejsc?
>Jakies doswiadczenia?

Z fizycznego (elektrycznego) punktu widzenia, nie mozna tego zrobic z
RS232. Ale jest standard pod nazwa RS422 lub RS485 gdzie jest to
mozliwe.

RS232 jest ukladem asymetrycznym elektrycznie, z masa galwanicznie
podlaczona do zasilacza. Laczenie mas dwoch czy wiecej komputerow
zwykle konczy sie efektownym dymem :))) 422/485 zamienia sygnal
asymetryczny na symetryczny, pozbywajac sie problemu wspolnej masy.
Dodatkowo mozna zastosowac tam optoizolacje i laczyc wszystko ze
wszystkim :)

> Jaka jest maksymalna liczba obiornikow jakie mozna podlaczyc
>do jednego nadajnika (tzn. ile linii RxD moze wisiec na jednej TxD)?

W powyzszych standardach na jednej linii moze 'wisiec' 32 urzadzenia,
znam konfiguracje, gdzie jest ponad 100 i wszystko dziala. Laczna
dlugosc linii nie powinna przekraczac 5000 stop (czyli gdzies 1600 m)

Jedynym problemem tego typu polaczen jest topologia: standard
dopuszcza jedynie lancuszek (kaskade) czyli polaczenie kolejnych
urzadzen.

Powyzsze uklady sa stosowane od lat glownie w urzadzeniach automatyki
i telemetrii, ale sa tez w bardziej popularnym sprzecie, np. siec
AppleTalk to RS485.

Pozdrawiam,

Maciej