To: | info@man.lodz.pl |
---|---|
Subject: | [INFO] PIONIER.20241224-1 CLOSE: Awaria zasilania przełącznika mx-gda |
From: | Komunikaty Operatorzy LODMAN <komunikaty@mazurek.man.lodz.pl> |
Date: | Wed, 25 Dec 2024 00:11:22 +0100 (CET) |
Numer : PIONIER.20241224-1 Właściciel : PIONIER IP NOC Status : CLOSE Typ : nieplanowane Dotyczy : usługa MX-GDA Nadawca : Tomasz Berner Początek zdarzenia : 2024-12-24 15:28:00 Koniec zdarzenia : 2024-12-24 21:50:00 Bilet otwarty : 2024-12-24 16:40:00 Bilet zamknięty : 2024-12-25 00:11:00 *** Opis problemu: Od godziny 15:28 występuje brak zasilania na zasilaczach PEM0 oraz PEM1 przełącznika mx-gda. *** Działanie: 2024-12-24 16:40:00 (1,0) Tomasz Berner UPS na miejscu uległ awarii, obecnie trwają prace mające przywrócić go do działania. *** Przewidywany czas zakończenia: nieznany *** Zakończenie zdarzenia: Awaria UPSa została usunięta. Ticket zostaje zamknięty. *** Historia: |