Numer : PIONIER.20110115-1
Właściciel : PIONIER IP NOC
Status : UPDATE
Typ : nieplanowane
Dotyczy : węzeł Wrocław
Nadawca : Krzysztof Władyszewski
PoczÄ…tek zdarzenia : 2011-01-15 02:13:00
Koniec zdarzenia :
Bilet otwarty : 2011-01-15 02:29:00
Bilet zamknięty :
*** Opis problemu:
Od 02:14 nie działają prawie wszystkie połączenia do Wrocławia.
*** Działanie:
2011-01-15 10:28:00 (0,0) Krzysztof Władyszewski
Połączenia wróciły do pracy o 04:09.
Administrator z Wrocławia poinformował, że przyczyną awarii była awaria
zasilania w budynku WCSS.
*** Przewidywany czas zakończenia:
nieznany
*** Zakończenie zdarzenia:
*** Historia:
2011-01-15 02:34:00 (0,0) Krzysztof Władyszewski
Przyczyną awarii może być awaria zasilania, gdyż nie działają 4 z 8 zasilaczy
XMR-a we Wrocławiu.
2011-01-15 02:40:00 (0,0) Krzysztof Władyszewski
O 02:26 straciliśmy kontakt z XMR-em we Wrocławiu.
|