Numer : PIONIER.20101126-1
Właściciel : PIONIER IP NOC
Status : CLOSE
Typ : nieplanowane
Dotyczy : linia Pionier - AMSIX
Nadawca : Krzysztof Władyszewski
PoczÄ…tek zdarzenia : 2010-11-26 00:06:00
Koniec zdarzenia : 2010-11-26 04:30:00
Bilet otwarty : 2010-11-26 00:22:00
Bilet zamknięty : 2010-12-10 15:50:00
*** Opis problemu:
Od 0:04 nie ma połączenia do AMSIX.
*** Działanie:
2010-11-26 08:17:00 (0,0) Piotr Wilk
Wystąpiła jeszcze przerwa w łączności do AMSIX między 4:25 a 4:30.
Level3 potwierdził zakończenie prac.
*** Przewidywany czas zakończenia:
nieznany
*** Zakończenie zdarzenia:
Ticket zamknięty.
*** Historia:
2010-11-26 02:37:00 (0,0) Piotr Wilk
Od godz. 1:08 łączność została przywrócona.
Przyczyna awarii były prowadzone przez Level3 prace naprawcze na odcinku Berlin
- Caputh. Ticket PIONIER.20101109-3
|