Numer : PIONIER.20101117-1
Właściciel : PIONIER IP NOC
Status : CLOSE
Typ : nieplanowane
Dotyczy : linia Olsztyn-Białystok
Nadawca : Krzysztof Władyszewski
PoczÄ…tek zdarzenia : 2010-11-17 14:29:00
Koniec zdarzenia : 2010-11-22 11:11:00
Bilet otwarty : 2010-11-17 17:04:00
Bilet zamknięty : 2010-12-01 15:37:00
*** Opis problemu:
Od 14:29 przestało działać łącze 1GE od Exatela w relacji Olsztyn-Białystok. Wg
uzyskanych informacji ruch przechodzi nowym łączem przez Suwałki.W/g umowy
łącze powinno działać do końca listopada.
*** Działanie:
2010-11-22 11:11:00 (0,0) Tomasz Berner
Od godziny 09:35 połączenie 1GE działa poprawnie.
*** Przewidywany czas zakończenia:
nieznany
*** Zakończenie zdarzenia:
Dnia 1/12 o 14:15 łącze zostało rozkonfigurowane przez Exatela po wygaśnięciu
umowy.
*** Historia:
2010-11-17 20:53:00 (0,0) Piotr Goczał
Exatel stwierdził, że otrzymuje zbyt słaby sygnał z naszych urządzeń w
Białymstoku. Administrator BIAMAN nie potwierdził żadnej awarii. Rozwiązywanie
problemu kontynuowane będzie jutro.
2010-11-19 16:03:00 (0,0) Jerzy Grzenda
Administratorzy z BIAMANu przemierzyli światłowody i nie stwierdzili żadnych
nieprawidłowości. Sprawa przekazana do Exatela.
|