Numer : LODMAN.20100904-1
Właściciel : LODMAN NOC
Status : CLOSE
Typ : nieplanowane
Dotyczy : węzeł iw-gda-esw
Nadawca : Piotr Goczał
PoczÄ…tek zdarzenia : 2010-09-04 02:32:00
Koniec zdarzenia : 2010-09-08 11:56:00
Bilet otwarty : 2010-09-04 03:36:00
Bilet zamknięty : 2010-09-08 11:56:00
*** Opis problemu:
Od 02:32 nie mamy łączności ze switchem iw-gda-esw.
*** Działanie:
2010-09-07 10:51:00 (0,0) Tomasz Berner
Po zrestartowaniu łączność ze switchem została odzyskana. Przez cały czas braku
łączności ruch produkcyjny był przenoszony, nie działało tylko zarządzanie
switchem.
*** Przewidywany czas zakończenia:
nieznany
*** Zakończenie zdarzenia:
Ticket zamknięty.
*** Historia:
2010-09-04 16:17:00 (0,0) Krzysztof Władyszewski
Nie powiodła się próba kontaktu telefonicznego z osobą z Instytutu
Włókiennictwa.
|