Numer : PIONIER.20100621-1
Właściciel : PIONIER IP NOC
Status : UPDATE
Typ : planowane
Dotyczy : linia PIONIER-Szczecin
Nadawca : Piotr Wilk
PoczÄ…tek zdarzenia : 2010-06-24 09:00:00
Koniec zdarzenia :
Bilet otwarty : 2010-06-21 19:10:00
Bilet zamknięty :
*** Opis problemu:
W związku z pracami na routerze brzegowym sieci AMSK w Szczecinie, cały ruch
przez niego przechodzÄ…cy zostanie przeniesiony na router zapasowy.
Podczas przenoszenia ruchu mogą wystąpić chwilowe przerwy w dostępie do sieci
AMSK w Szczecinie.
*** Działanie:
2010-06-25 11:28:00 (0,0) Piotr Wilk
Sesje wznowiły pracę o 15:50
*** Przewidywany czas zakończenia:
2010-06-24 13:00
*** Zakończenie zdarzenia:
*** Historia:
2010-06-24 11:47:00 (0,0) Krzysztof Władyszewski
Od 10:47 połączenia do Szczecina pracują niestabilnie.
ResetujÄ… siÄ™ sesje BGP.
|