Numer : LODMAN.20100602-1
Właściciel : LODMAN NOC
Status : CLOSE
Typ : nieplanowane
Dotyczy : węzeł pl-7ds
Nadawca : Krzysztof Władyszewski
PoczÄ…tek zdarzenia : 2010-06-02 10:02:00
Koniec zdarzenia : 2010-06-02 11:46:00
Bilet otwarty : 2010-06-02 11:00:00
Bilet zamknięty : 2010-06-04 11:32:00
*** Opis problemu:
Od 10:52 nie działa zasilanie węzła pl-7ds. Urządzenia zasilane są z UPSa. UPS
raportuje, że pozostało mu baterii na około 5 godzin.
*** Działanie:
2010-06-02 12:30:00 (0,0) Piotr Goczał
Zasilanie węzła zostało przywrócone o 11:46 ale jest ono niestabilne (UPS
zgłosił 3 krótkie przerwy w zasilaniu). W/g administratora prace energetyczne
miały potrwać do około 13:00.
*** Przewidywany czas zakończenia:
nieznany
*** Zakończenie zdarzenia:
Ticket zamknięty.
*** Historia:
2010-06-02 11:01:00 (0,0) Piotr Goczał
----- ZMIENIONY PoczÄ…tek zdarzenia: z /2010-06-02 10:52:00/ na /2010-06-02
10:02:00/
2010-06-02 11:01:00 (0,0) Piotr Goczał
Awaria zasilania nastąpiła o 10:02 a nie jak błędnie podano o 10:52.
2010-06-02 11:06:00 (0,0) Piotr Goczał
Problem zgłoszono do osoby odpowiedzialnej za zasilanie węzła.
|