Numer : PIONIER.20100526-1
Właściciel : PIONIER IP NOC
Status : CLOSE
Typ : planowane
Dotyczy : węzeł Opole
Nadawca : Piotr Goczał
PoczÄ…tek zdarzenia : 2010-05-28 07:00:00
Koniec zdarzenia : 2010-06-02 11:55:00
Bilet otwarty : 2010-05-26 14:08:00
Bilet zamknięty : 2010-06-02 11:56:00
*** Opis problemu:
W zwiÄ…zku z pracami w infrastrukturze energetycznej sieci MAN w Opolu w sobotÄ™
29 maja od 7:00 na kilkanaście godzin zostanie wyłączone zasilanie w głównej
serwerowni.
Zasilanie węzla MAN będzie się odbywać poprzez agregat prądotwórczy.
Będzie to okres zwiększonego ryzyka dla częsci akademickiej sieci MAN.
Jedna półgodzinna przerwa w dostępie do komercyjnego rutera BGP wystąpi w
piÄ…tek 28 maja o 7 rano.
*** Działanie:
2010-06-02 11:56:00 (0,1) Piotr Goczał
Prace zakończono.
*** Przewidywany czas zakończenia:
2010-05-29 23:59
*** Zakończenie zdarzenia:
Ticket zamknięty.
*** Historia:
2010-05-28 08:17:00 (0,0) Piotr Wilk
Sesje komercyjne do Opola przestały działać o 8:08.
2010-05-28 08:53:00 (0,0) Piotr Wilk
Sesje wznowiły pracę o 8:42.
2010-05-28 15:56:00 (0,0) Jerzy Grzenda
Prace będą kontynuowane 29.06 w godzinach 7-14.
2010-05-30 14:50:00 (0,0) Krzysztof Władyszewski
Administrator z Opola potwierdził, że prace zostały wczoraj zakończone zgodnie
z planem.
Nie odnotowane więcej przerw.
|