Numer : LODMAN.20100521-1
Właściciel : LODMAN NOC
Status : CLOSE
Typ : nieplanowane
Dotyczy : węzeł umed-1ds-esw
Nadawca : Piotr Goczał
PoczÄ…tek zdarzenia : 2010-05-21 10:46:00
Koniec zdarzenia : 2010-05-22 13:19:00
Bilet otwarty : 2010-05-21 11:02:00
Bilet zamknięty : 2010-05-22 13:20:00
*** Opis problemu:
Od 10:46 nie mamy dostępu do naszego switcha umed-1ds-esw.
Radiowa stacja bazowa zlokalizowana we wcześniejszym węźle nie widzi się ze
stacją radiową w węźle umed-1ds.
*** Działanie:
2010-05-21 13:37:00 (0,0) Krzysztof Władyszewski
Urządzenia wróciły do pracy o 13:31.
Zostaliśmy poinformowani, że prace energetyczne zostały już zakończone.
*** Przewidywany czas zakończenia:
nieznany
*** Zakończenie zdarzenia:
Ticket zamknięty.
*** Historia:
2010-05-21 12:44:00 (0,0) Krzysztof Władyszewski
O 12:15 odzyskaliśmy kontakt z naszymi urządzeniami w węźle umed-1ds.
Prawdopodobną przyczyną awarii był brak prądu, gdyż urządzenia się
zrestartowały.
2010-05-21 12:50:00 (0,0) Krzysztof Władyszewski
Od 12:40 ponownie nie mamy kontaktu z węzłem.
2010-05-21 13:12:00 (0,0) Krzysztof Władyszewski
Dowiedzieliśmy się, że w budynku prowadzone są prace energetyczne.
Nie jest znany czas ich zakończenia.
|