Numer : LODMAN.20100501-2
Właściciel : LODMAN NOC
Status : UPDATE
Typ : nieplanowane
Dotyczy : węzeł umed-a1
Nadawca : Witold Bogacki
PoczÄ…tek zdarzenia : 2010-05-01 15:32:00
Koniec zdarzenia :
Bilet otwarty : 2010-05-01 15:57:00
Bilet zamknięty :
*** Opis problemu:
Od 15:32 nie mamy zasilania z sieci miejskiej w węźle umed-a1.
UrzÄ…dzenia pracujÄ… na zasilaniu zapasowym dostarczanym przez UPS-a.
Według wskazań UPS-a zasilania powinno wystarczyć jeszcze na 3 godziny i 14
minut.
*** Działanie:
2010-05-10 18:18:00 (0,0) Witold Bogacki
Ciągle trwają poszukiwania źródła awarii. Nie występują przerwy w zasilaniu
węzła
z sieci miejskiej.
*** Przewidywany czas zakończenia:
nieznany
*** Zakończenie zdarzenia:
*** Historia:
2010-05-01 18:47:00 (0,0) Krzysztof Władyszewski
Zasilanie w dalszym ciągu nie zostało przywrócone.
Według UPS-a zasilanie z baterii jest pobierane od 3 godzin i 8 minut i do
wyczerpania pozostała 1 godzina i 9 minut.
Zorganizowana została grupa naszych osób, która jedzie na miejscu sprawdzić co
siÄ™ dzieje.
2010-05-01 20:01:00 (0,0) Krzysztof Władyszewski
Sytuacja została sprawdzona na miejscu i okazało się, że cała rozdzielnia nie
ma prądu. Sprawa więc ma o wiele szerszy zasięg niż tylko zasilanie naszych
urządzeń.
Problem jest eskalowany wyżej i sprawdzany jest powód dla którego do tej pory
tą rozległą awarią nikt się nie zajął lub dlaczego ona wciąż trwa.
2010-05-01 20:46:00 (0,0) Krzysztof Władyszewski
Zasilanie zostało przywrócone o 20:39.
2010-05-03 18:43:00 (0,0) Krzysztof Władyszewski
Węzeł ponownie nie ma zasilania z sieci od 18:39.
UrzÄ…dzenia pracujÄ… na bateriach z UPS-a.
2010-05-03 21:02:00 (0,0) Krzysztof Władyszewski
Zasilanie zostało przywrócone o 20:46.
Rozdzielnia została przełączona teraz na ręczne sterowanie, gdyż jak widać
występują problemy. Może to jednak spowodować inne problemy.
Jutro będą przeprowadzane tam prace energetyczne, aby przywrócić stan
prawidłowy.
|