Numer : PIONIER.20100427-1
Właściciel : PIONIER IP NOC
Status : CLOSE
Typ : planowane
Dotyczy : węzeł Koszalin
Nadawca : Piotr Wilk
PoczÄ…tek zdarzenia : 2010-05-01 07:00:00
Koniec zdarzenia : 2010-05-01 15:29:00
Bilet otwarty : 2010-04-27 15:37:00
Bilet zamknięty : 2010-05-06 16:41:00
*** Opis problemu:
Od soboty 2010-05-01 7:00 do poniedziałku 2010-05-03 7:00 w kampusie
Politechniki
Koszalińskiej, w którym znajduje się główny węzeł sieci PIONIER i KOSMAN będą
prowadzone prace związane z przebudową głównej rozdzielni energetycznej
kampusu.
W związku z tym na 48 godzin zostanie wyłączone zasilanie. Na czas prowadzonych
prac do zasilania głównego węzła sieci zostanie podłączony zewnętrzny agregat
prądotwórczy o odpowiedniej mocy. Prace nie powinny spowodować przerw w pracy
węzła sieci, jednak jest to okres podwyższonego ryzyka.
*** Działanie:
2010-05-01 16:56:00 (0,0) Krzysztof Władyszewski
Zasilanie z sieci zostało przywrócone i wszystkie urządzenia PIONIER-a działają
prawidłowo od 15:29.
Administrator z Koszalina potwierdził zakończenie prac.
*** Przewidywany czas zakończenia:
2010-05-03 07:00
*** Zakończenie zdarzenia:
Ticket zamknięty.
*** Historia:
2010-05-01 16:02:00 (0,0) Krzysztof Władyszewski
Prace zostały rozpoczęte po godzinie 10 rano.
Administrator z Koszalina poinformował o przełączeniu zasilania na agregat
prądotwórczy.
Obserwujemy brak łączności z delta-koszalin oraz ups-koszalin, które zostały
odłączone.
Nie zaobserwowano przerw w transmisjach z Koszalinem.
Dokładny czas zakończenia prac nie jest znany.
|