Numer : LODMAN.20100407-1
Właściciel : LODMAN NOC
Status : CLOSE
Typ : nieplanowane
Dotyczy : węzeł umed-a1
Nadawca : Krzysztof Władyszewski
PoczÄ…tek zdarzenia : 2010-04-07 20:38:00
Koniec zdarzenia : 2010-04-08 07:01:00
Bilet otwarty : 2010-04-07 21:07:00
Bilet zamknięty : 2010-04-30 11:53:00
*** Opis problemu:
Od godziny 20:38 UPS w węźle umed-a1 zgłasza pracę na bateriach. Przewidywany
czas pracy UPSa 3,5h.
*** Działanie:
2010-04-08 07:44:00 (0,0) Piotr Goczał
Zasilanie w węźle zostało przywrócone o godzinie 7:01. Nie wystąpiła przerwa w
pracy urządzeń.
*** Przewidywany czas zakończenia:
nieznany
*** Zakończenie zdarzenia:
Ticket zamknięty.
*** Historia:
|