Numer : PIONIER.20100318-1
Właściciel : PIONIER IP NOC
Status : CLOSE
Typ : nieplanowane
Dotyczy : linia Pionier - TASK
Nadawca : Krzysztof Władyszewski
PoczÄ…tek zdarzenia : 2010-03-18 11:15:00
Koniec zdarzenia : 2010-03-18 13:45:00
Bilet otwarty : 2010-03-18 11:25:00
Bilet zamknięty : 2010-03-26 15:10:00
*** Opis problemu:
Nie działają 3 sesje BGP do TASK-u do następujących routerów:
lodz-gw,
poznan-gw1-tp,
poznan-gw2-pcws (jedna z dwóch sesji).
*** Działanie:
2010-03-18 14:45:00 (0,0) Krzysztof Władyszewski
Połączenia do TASK-u zestawiły się o 13:45 i od tego czasu pracują już bez
przerwy.
*** Przewidywany czas zakończenia:
nieznany
*** Zakończenie zdarzenia:
Ticket zamknięty.
*** Historia:
2010-03-18 12:50:00 (0,0) Krzysztof Władyszewski
Przyczyna awarii jest brak zasilania w węźle w Bytowie.
Problemy z zasilaniem są spowodowane jakimiś pracami Zakładu Energetycznego.
2010-03-18 12:51:00 (0,0) Krzysztof Władyszewski
Prace energetyczne w Bytowie mają potrwać do godziny 17:00.
|