Numer : LODMAN.20100324-1
Właściciel : LODMAN NOC
Status : CLOSE
Typ : nieplanowane
Dotyczy : węzeł pl-ck, pl-cke, mpk-nsa, mpk-choc, ews-remb
Nadawca : Krzysztof Władyszewski
PoczÄ…tek zdarzenia : 2010-03-24 13:07:00
Koniec zdarzenia : 2010-03-24 14:06:00
Bilet otwarty : 2010-03-24 13:28:00
Bilet zamknięty : 2010-03-25 12:58:00
*** Opis problemu:
Od godziny 13:07 brak zasilania w następujących węzłach LODMAN:
pl-ck, pl-cke, mpk-nsa, mpk-choc, ews-remb.
Urządzenia węźle pl-ck są zasilane z generatora.
*** Działanie:
2010-03-24 14:22:00 (0,0) Tomasz Berner
Od godziny 14:06 problemy z zasilanie ustały.
Wszystkie urządzenia zasilane są ze swoich podstawowych źródeł.
*** Przewidywany czas zakończenia:
nieznany
*** Zakończenie zdarzenia:
Problemy z zasilaniem już się nie powtórzyły.
*** Historia:
|