Numer : PIONIER.20100226-1
Właściciel : PIONIER IP NOC
Status : CLOSE
Typ : nieplanowane
Dotyczy : węzeł ICM
Nadawca : Krzysztof Władyszewski
PoczÄ…tek zdarzenia : 2010-02-26 16:28:00
Koniec zdarzenia : 2010-02-26 16:59:00
Bilet otwarty : 2010-02-26 17:07:00
Bilet zamknięty : 2010-03-05 09:52:00
*** Opis problemu:
Od godz. 16:28 obserwujemy brak połączenia zapasowego z kampusem Ochota.
PrzyczynÄ… jest awaria routera ICM. Prowadzone sÄ… prace naprawcze. Czas
usunięcia awarii nieznany.
*** Działanie:
2010-02-26 17:26:00 (0,0) Jerzy Grzenda
Od godz. 16:59 połączenie wznowiło pracę. Awaria została usunięta. Przyczyną
było wadliwe funkcjonowanie karty pamięci na routerze.
*** Przewidywany czas zakończenia:
nieznany
*** Zakończenie zdarzenia:
Połączenie pracuje poprawnie.
Ticket zamknięty.
*** Historia:
|