Numer : PIONIER.20100202-1
Właściciel : PIONIER IP NOC
Status : CLOSE
Typ : nieplanowane
Dotyczy : linia Białystok
Nadawca : Krzysztof Władyszewski
PoczÄ…tek zdarzenia : 2010-02-02 14:42:00
Koniec zdarzenia : 2010-02-02 15:04:00
Bilet otwarty : 2010-02-02 15:13:00
Bilet zamknięty : 2010-02-05 12:45:00
*** Opis problemu:
Od godz 14:42 nie działa połączenie do Białegostoku (brak łączności z
xmr-białystok oraz MAN).
*** Działanie:
2010-02-02 15:21:00 (0,0) Witold Bogacki
Przyczyną awarii w MANie były prace energetyczne podczas których doszło do
niezapowiedzianego wyłączenia całego zasilania.
Dalsze przerwy nie są już spodziewane.
*** Przewidywany czas zakończenia:
nieznany
*** Zakończenie zdarzenia:
Połączenia pracuje poprawnie.
*** Historia:
2010-02-02 15:13:00 (1,0) Witold Bogacki
Wg administratorów z Białegostoku przyczyna jest poważna awaria zasilania w
całym MANie.
Nie jest znany czas jej usunięcia.
2010-02-02 15:14:00 (0,0) Witold Bogacki
Od 15:04 wszystkie połączenia wznowiły pracę.
|