Numer : PIONIER.20091117-2
Właściciel : PIONIER IP NOC
Status : CLOSE
Typ : nieplanowane
Dotyczy : linia Pionier - Opole
Nadawca : Witold Bogacki
PoczÄ…tek zdarzenia : 2009-11-17 02:54:00
Koniec zdarzenia : 2009-11-17 10:20:00
Bilet otwarty : 2009-11-17 10:28:00
Bilet zamknięty : 2009-11-27 11:57:00
*** Opis problemu:
Występują problemy z połączeniami Opola.
*** Działanie:
2009-11-17 10:28:00 (1,0) Krzysztof Władyszewski
Ustalono, że prawdopodobną przyczyną są problemy z systemem DWDM SASK-u.
Prace naprawcze zostały podjęte i już zostały ukończone o 09:18.
Niemniej jednak ostatnie zdarzenie w tej sprawie miało jak na razie miejsce
jeszcze o 10:18. Zrestartowały się wtedy ponownie sesje do Opola.
*** Przewidywany czas zakończenia:
nieznany
*** Zakończenie zdarzenia:
Połączenia działają poprawnie. Ticket zamknięty.
*** Historia:
|