Numer : LODMAN.20091123-1
Właściciel : LODMAN NOC
Status : CLOSE
Typ : planowane
Dotyczy : węzeł tpsa-poo
Nadawca : Krzysztof Władyszewski
PoczÄ…tek zdarzenia : 2009-11-26 08:00:00
Koniec zdarzenia : 2009-11-26 08:37:00
Bilet otwarty : 2009-11-23 09:34:00
Bilet zamknięty : 2009-11-27 11:14:00
*** Opis problemu:
W dniu 2009.11.26 w godzinach 08:00-09:15 w węźle tpsa-poo zostanie
przeprowadzona próba agregatu prądotwórczego pod pełnym obciążeniem.
Przerwy w pracy urządzeń nie są przewidywane, jest to jednak okres
podwyższonego ryzyka
*** Działanie:
2009-11-26 10:41:00 (0,0) Krzysztof Władyszewski
Zaobserwowaliśmy krótkie, dwie przerwy w dostawie energii: o 08:09 oraz
pomiędzy 08:34 a 08:37. Podczas przerw zasilanie było dostarczane do naszych
urządzeń z naszego UPS-a.
*** Przewidywany czas zakończenia:
2009-11-26 09:15
*** Zakończenie zdarzenia:
Ticket zamknięty.
*** Historia:
|