Numer : LODMAN.20091014-1
Właściciel : LODMAN NOC
Status : CLOSE
Typ : nieplanowane
Dotyczy : węzeł TPSA-POO
Nadawca : Krzysztof Władyszewski
PoczÄ…tek zdarzenia : 2009-10-29 08:00:00
Koniec zdarzenia : 2009-10-29 08:53:00
Bilet otwarty : 2009-10-14 10:01:00
Bilet zamknięty : 2009-10-31 17:24:00
*** Opis problemu:
W dniu 2009-10-29 w godzinach 08:00-09:15 w węźle TPSA-POO przeprowadzona
zostanie próba agregatu prądotwórczego pod pełnym obciążeniem. W przypadku
ewenntuanlej przerwy w zasilaniu urządzenia w węźle zasilane będą z UPSa, jest
to jednak okres podwyższonego ryzyka.
*** Działanie:
*** Przewidywany czas zakończenia:
2009-10-29 09:15
*** Zakończenie zdarzenia:
W owym czasie wystąpiły dwie krótkie przerwy związane prawdopodobnie z
przełączaniem zasilania.
Ostatnia przerwa wystąpiła o 08:53.
*** Historia:
|