Numer : LODMAN.20090830-1
Właściciel : LODMAN NOC
Status : CLOSE
Typ : nieplanowane
Dotyczy : węzeł pkp-tuw
Nadawca : Piotr Goczał
PoczÄ…tek zdarzenia : 2009-08-30 06:14:00
Koniec zdarzenia : 2009-08-31 21:53:00
Bilet otwarty : 2009-08-30 06:35:00
Bilet zamknięty : 2009-08-31 21:53:00
*** Opis problemu:
Od 06:14 węzęł pkp-tuw jest zasilany z baterii UPS-a.
UPS twierdzi, że wystarczy mu baterii jeszcze na 3 godziny i 41 minut.
*** Działanie:
2009-08-30 11:37:00 (0,0) Krzysztof Władyszewski
Zasilanie zostało przywrócone o 06:53.
*** Przewidywany czas zakończenia:
nieznany
*** Zakończenie zdarzenia:
Ticket zamknięty.
*** Historia:
|