Numer : LODMAN.20090221-1
Właściciel : LODMAN NOC
Status : CLOSE
Typ : nieplanowane
Dotyczy : usługa amuz-gw
Nadawca : Piotr Goczał
Początek zdarzenia : 2009-02-21 21:25:00
Koniec zdarzenia : 2009-02-26 22:09:00
Bilet otwarty : 2009-02-21 21:36:00
Bilet zamknięty : 2009-02-26 22:10:00
*** Opis problemu:
Od godz 21:25 nie działa połączenie do routera amuz-gw.
*** Działanie:
2009-02-25 17:18:00 (0,0) Witold Bogacki
Łączność została przywrócona o 9:13. Przyczyną awarii był brak zasilania.
*** Przewidywany czas zakończenia:
nieznany
*** Zakończenie zdarzenia:
Ticket zamknięty.
*** Historia:
2009-02-22 14:47:00 (0,0) Krzysztof Władyszewski
Nie powiodły się próby telefonicznego skontaktowania się z administratorem w
Akademii Muzycznej.
2009-02-22 20:35:00 (0,0) Krzysztof Władyszewski
Administrator Akademii Muzycznej sam się z nami skontaktował o 20:15.
Powiedział, że spróbuje dostać się dziś do węzła i sprawdzi, czy jest tam
zasilanie.
Jeśli mu się to dziś nie uda, to zrobi to jutro rano.
2009-02-23 11:07:00 (0,0) Piotr Goczał
Łącze wznowiło pracę o 10:49. Powodem awarii były problemy z zasilaniem.
2009-02-24 23:15:00 (0,0) Witold Bogacki
Od godz. 22:58 ponownie nie mamy łączności z węzłem.
|