Numer : LODMAN.20080907-1
Właściciel : LODMAN NOC
Status : UPDATE
Typ : nieplanowane
Dotyczy : węzeł pl-ck-esw1
Nadawca : Krzysztof Władyszewski
PoczÄ…tek zdarzenia : 2008-09-07 05:32:00
Koniec zdarzenia :
Bilet otwarty : 2008-09-07 06:07:00
Bilet zamknięty :
*** Opis problemu:
Od 05:32 nie działa switch pl-ck-esw1.
*** Działanie:
2008-09-07 07:32:00 (0,0) Krzysztof Władyszewski
Rekonfiguracja została zakończona o 07:18.
Wszystkie połączenia zostały przepięte na nowy switch.
*** Przewidywany czas zakończenia:
nieznany
*** Zakończenie zdarzenia:
*** Historia:
2008-09-07 06:22:00 (0,0) Krzysztof Władyszewski
Przygotowywana jest rekonfiguracja mająca na celu przeniesienie połączeń
zakończonych dotychczas na switchu pl-ck-esw1 na inny switch.
|