Numer : LODMAN.20080713-2
Właściciel : LODMAN NOC
Status : UPDATE
Typ : nieplanowane
Dotyczy : węzeł tpsa-poo
Nadawca : Krzysztof Władyszewski
PoczÄ…tek zdarzenia : 2008-07-13 19:21:00
Koniec zdarzenia :
Bilet otwarty : 2008-07-13 19:46:00
Bilet zamknięty :
*** Opis problemu:
Od 19:21 nasze urządzenia w węźle tpsa-poo nie mają zasilania z sieci
energetycznej lecz sÄ… zasilane przez naszego UPS-a.
*** Działanie:
2008-07-13 22:38:00 (0,0) Krzysztof Władyszewski
Pojemność baterii w UPS-ie spadła do 18 procent i istnieje ryzyko w niedługim
czasie utraty komunikacji z urządzeniami w węźle:
tpsa-poo-esw1
tpsa-gw1
tpsa-gw2.
*** Przewidywany czas zakończenia:
nieznany
*** Zakończenie zdarzenia:
*** Historia:
2008-07-13 22:09:00 (0,0) Krzysztof Władyszewski
Zasilanie z sieci miejskiej w dalszym ciągu nie zostało przywrócone.
Problem został zgłoszony do TP S.A.
|