Numer : PIONIER.20080624-1
Właściciel : PIONIER IP NOC
Status : CLOSE
Typ : nieplanowane
Dotyczy : linia Zielona Góra - Wrocław
Nadawca : Krzysztof Władyszewski
PoczÄ…tek zdarzenia : 2008-06-24 09:49:00
Koniec zdarzenia : 2008-06-24 12:50:00
Bilet otwarty : 2008-06-24 11:57:00
Bilet zamknięty : 2008-06-26 11:41:00
*** Opis problemu:
Od 9:49 obserwujemy niestabilna prace połączenia w relacji Zielona Góra -
Wrocław
oraz błedy na łączu, które mogą wskazywać na problemy z systemem transmisyjnym
ADVA lub z fizycznym łączem światłowodowym.
*** Działanie:
2008-06-24 13:34:00 (0,0) Tomasz Berner
Od około 12:50 łącze wznowiło prawidłową prace i przenoszenie ruchu sieci
Pionier.
Przyczyna problemów był poluzowany patchcord w przełącznicy w węźle sieci
Pionier we Wrocławiu.
*** Przewidywany czas zakończenia:
nieznany
*** Zakończenie zdarzenia:
Połączenie pracuje poprawnie.
*** Historia:
2008-06-24 11:57:00 (1,0) Tomasz Berner
Tymczasowo lambda Pioniera w tej relacji została wyłączona (~9:54) w celu
wymuszenia przełączenia się ruchu na stabilne drogi obejściowe oraz by
umożliwić dokladniejszą diagnostykę problemu.
Czas usunięcia i przyczyny awarii pozostają nieznane.
|